Bài viết hướng dẫn cách thay ổ cứng bị lỗi trên Phần mềm điều khiển PERC trên Máy chủ Server Dell. Một số lưu ý : - Bài viết này sẽ hướng dẫn thay ổ cứng trong Card RAID Perc S100. - Lưu ý, card Perc S100 tương thích với hệ các điều hành Windows Server. Card này không tương thích với các hệ điều hành Vmware Esx hoặc Linux. - Dell cũng khuyến cáo nên backup toàn bộ dữ liệu trước khi tiến hành các bước trên RAID. Tiến hành thực hiện: - Khi khởi động server ( trước khi mở phần quản lý RAID ), nhấn phím Control + R để đi vào BIOS của card Perc S100 / S110 / S300. - Khi thay đổi một ổ đĩa trong server với card RAID Perc (S100/S110/S300), ổ cứng sẽ xuất có trạng thái là "NO RAID" - Ổ này không được nhận dạng làm một phần của RAID. Trên màn hình, card the Perc S100 / S110 / S300 áp dụng một signature cụ thể. - Để tích hợp nó vào RAID, chúng ta phải xóa signature cũ, các bước thực hiện như sau: - Kéo xuống tùy chọn: Delete Virtual Disk (s) và nhấn phím Enter. - Chọn Disk đang có trạng thái NonRAID (trong hình ví dụ: 1-NonRAID) - Nhấn phím Insert để chọn disk 1. - Nhấn Enter và bạn sẽ thấy thông báo màn hình: - Nhấn phím C để xác nhận thông báo. (Trạng thái sẽ được đổi sang Ready.) - Chúng ta sẽ di chuyển Disk này vào backup (Hotspare). - Kéo menu xuống Manage Global Hot Spare (s) và Enter. - Chọn Assign Global Hot Spare (s): - Chọn ổ chúng ta đã cấu hình sẵn ở trên đang có trạng thái READY và nhấn tiếp phím Insert: - Cuối cùng nhấn Enter để xác nhận. - Nhấn phím m để quay lại Main Menu. Đến đây bước Thay thế Ổ cứng bị lỗi cho Server Dell xong, chỉ cần khởi động lại để Windows Server rebuild lại dữ liệu của bạn.