[Dell]Hướng dẫn thay ổ cứng bị lỗi đã RAID bằng Controller Perc S100/S110/S300

Thảo luận trong 'Máy chủ - Server' bắt đầu bởi tranminhthanh, 26/5/21.

  1. tranminhthanh

    tranminhthanh Member

    Bài viết hướng dẫn cách thay ổ cứng bị lỗi trên Phần mềm điều khiển PERC trên Máy chủ Server Dell.

    Một số lưu ý
    :
    - Bài viết này sẽ hướng dẫn thay ổ cứng trong Card RAID Perc S100.
    - Lưu ý, card Perc S100 tương thích với hệ các điều hành Windows Server. Card này không tương thích với các hệ điều hành Vmware Esx hoặc Linux.
    - Dell cũng khuyến cáo nên backup toàn bộ dữ liệu trước khi tiến hành các bước trên RAID.

    Tiến hành thực hiện:
    - Khi khởi động server ( trước khi mở phần quản lý RAID ), nhấn phím Control + R để đi vào BIOS của card Perc S100 / S110 / S300.
    - Khi thay đổi một ổ đĩa trong server với card RAID Perc (S100/S110/S300), ổ cứng sẽ xuất có trạng thái là "NO RAID"

    [​IMG]

    - Ổ này không được nhận dạng làm một phần của RAID. Trên màn hình, card the Perc S100 / S110 / S300 áp dụng một signature cụ thể.
    - Để tích hợp nó vào RAID, chúng ta phải xóa signature cũ, các bước thực hiện như sau:
    - Kéo xuống tùy chọn: Delete Virtual Disk (s) và nhấn phím Enter.

    [​IMG]

    - Chọn Disk đang có trạng thái NonRAID (trong hình ví dụ: 1-NonRAID)

    [​IMG]

    - Nhấn phím Insert để chọn disk 1.

    [​IMG]

    - Nhấn Enter và bạn sẽ thấy thông báo màn hình:

    [​IMG]

    - Nhấn phím C để xác nhận thông báo. (Trạng thái sẽ được đổi sang Ready.)
    - Chúng ta sẽ di chuyển Disk này vào backup (Hotspare).
    - Kéo menu xuống Manage Global Hot Spare (s)Enter.
    - Chọn Assign Global Hot Spare (s):

    [​IMG]

    - Chọn ổ chúng ta đã cấu hình sẵn ở trên đang có trạng thái READY và nhấn tiếp phím Insert:

    [​IMG]

    - Cuối cùng nhấn Enter để xác nhận.

    [​IMG]

    - Nhấn phím m để quay lại Main Menu.

    Đến đây bước Thay thế Ổ cứng bị lỗi cho Server Dell xong, chỉ cần khởi động lại để Windows Server rebuild lại dữ liệu của bạn.
     

trang này